Это писал электрик в расчете на то, что его поймут))). Ситуация следующая. Когда человек откинул вводной электрощиток у входной двери для производства работ, то увидел картину показанную на фотографии. Провода от защитных выключателей к электропроводке были по халатности обрезаны, а впоследствии скручены, что не допускается в скрытой проводке. В местах скрутки возможен повышенный нагрев, что может привести к воспламенению электропроводки. Далее; вся электропроводка в квартире выполнена проводом сечением 1,5 мм. кв., тогда как на розетки необходимо 2,5 мм.кв., а к электроплите, при на мощности подключения 8 кВт, необходимо прокладывать провод сечением 4 мм.кв. Недостаточное сечение электропровода, так же приводит к повышенному нагреву проводки с возможностью воспламенения. Как то так.