где ошибка в расчетах?
http://ohranatruda.r...mativ/11/11813/
Согласно СНиП 23-02-2003 таблица 9
ГСОП Московская область
Регион, область Город Градусо-сутки отопительного периода, град.С в сут.
Московская область Москва =5371
http://www.abok.ru/f...es.php?nid=5719
таблица 1
Удельный годовой расход тепловой энергии в зависимости от этажности здания, кВт·ч/м2
Нормируемые значения, устанавливаемые с 01.01.2016
для МКД >12эт, при ГСОП 5000, =157
для МКД >12эт при ГСОП 6000, =169
общая площадь дома 39053.50м2
* общая площадь жилых помещений, кв.м = 28744.20
* общая площадь нежилых помещений, кв.м = 1363.50
* общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м = 7376.10
показания ОДУ 25.12.2014г. 9134.08 ГКал
показания ОДУ 25.12.2015г: 14090.60 ГКал
итого за год: 4955,92 ГКал = 5759880 кВт*ч (тут все вместе и отопление и нагрев ГВС)
таким образом удельный годовой расход тепловой энергии
5759880 кВт*ч / 39053 м2 = 147,48
147 при нормативе 157...169, получается что фактически вписались в допуск класса С (+5%...-9%),
фактическое отклонение -10/157 = -6%