Перейти к содержимому

 

Ремонт
Фотография

Давление воды в ГВС и ХВС

Сантехника давление

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 18

#1 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 19 Октябрь 2017 - 09:39

Всем добрый день.

У кого какое давление ГВС и ХВС, кто нибудь знает?

Нормально ли, что у меня на стояке ХВС туалета давление превышает 8 бар? Стрелка манометра упирается до предела, а на других стояках (в ванной комнате и гвс туалета) не превышает 4-5 бар. 

 

1 корпус, Игоря Мерлушкина 12, 13 этаж. 


Сообщение отредактировал Discount: 19 Октябрь 2017 - 09:40


#2 beast

beast

    Местный

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 111
  • Адрес:ИХ 6
  • Город:Красногорск
  • Имя:Алексей

Отправлено 19 Октябрь 2017 - 09:41

Выше 4-х не видел, манометры стоят на фильтрах. Регуляторы давления присутствуют.



#3 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 19 Октябрь 2017 - 09:46

Выше 4-х не видел, манометры стоят на фильтрах. Регуляторы давления присутствуют.

У меня стоят фильтры тонкой очистки уже с редукторами давления, редукторы от застройщика я снял. Вот я думаю, может это фильтр бракованный или всё таки реально такое давление в стояке. :/



#4 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 19 Октябрь 2017 - 10:12

Discount , конечно, давление в 8 бар в стояке- это не нормально (норма- не выше 5ти бар). Но сами верно отметили, что может быть неисправным манометр. Так что начать нужно с его замены- он, манометр, должен отдельно от фильтра меняться.



#5 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 19 Октябрь 2017 - 10:33

Discount , конечно, давление в 8 бар в стояке- это не нормально (норма- не выше 5ти бар). Но сами верно отметили, что может быть неисправным манометр. Так что начать нужно с его замены- он, манометр, должен отдельно от фильтра меняться.

Манометр? Не знаю даже, я перекрывал воду в стояке и манометр показывал стабильное давление в 4 бара (если воду в трубах не открыть)...как только включаю кран на стояке, давление медленно ползёт вверх, до самого предела. Может быть редуктор неисправен? 



#6 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 09:32

В продолжении темы. Поменял редуктор и манометр с исправного фильтра. Ситуация не изменилась. Ума не приложу в чём дело. 



#7 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:02

Discount , в том, что в стояке ХВС избыточное давление. Звоните в диспетчерскую УК и сообщите об этом, пусть отрегулируют давление. Иначе у тех, у кого редукторы не установлены, может протечь подключенное оборудование/техника.
А что за фильтр с редуктором? Хонивел?

#8 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 10:16

Discount , в том, что в стояке ХВС избыточное давление. Звоните в диспетчерскую УК и сообщите об этом, пусть отрегулируют давление. Иначе у тех, у кого редукторы не установлены, может протечь подключенное оборудование/техника.
А что за фильтр с редуктором? Хонивел?

Да, honeywell fk06 1/2 aam

Сегодня попробую ещё снять исправный фильтр и поменять.  Может дело в фильтре, мало ли что. 
Вообще в интернетах у многих такая проблема, но там либо бракованный редуктор, либо он забился грязью. Также пишут что повышение давление может быть связанно с нагреванием воды из-за бойлера. Но у меня бойлера нет, да и как и чем она может нагреваться? только если у соседей сверху смеситель не правильный и сливает горячую воду в стояк. 

 

Кстати фото могу приложить, кому интересно. Вдруг поможет.

На фото видно, что стрелка манометра ХВС упирается в ограничитель. Сколько там бар, не знаю, думаю больше чем 10 :) 

Даже интересно стало и думаю купить манометр по больше), а то на моём максимум 6 показывает.

ffb829b39830d92cd50c7c31087ccbe5.jpeg


Сообщение отредактировал Discount: 20 Октябрь 2017 - 10:19

  • Сибиряк это нравится

#9 Mapycbka

Mapycbka

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 60
  • Имя:Мария

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:16

Да, honeywell fk06 1/2 aam

Сегодня попробую ещё снять исправный фильтр и поменять.  Может дело в фильтре, мало ли что. 
Вообще в интернетах у многих такая проблема, но там либо бракованный редуктор, либо он забился грязью. Также пишут что повышение давление может быть связанно с нагреванием воды из-за бойлера. Но у меня бойлера нет, да и как и чем она может нагреваться? только если у соседей сверху смеситель не правильный и сливает горячую воду в стояк. 

 

Кстати фото могу приложить, кому интересно. Вдруг поможет.

На фото видно, что стрелка манометра ХВС упирается в ограничитель. Сколько там бар, не знаю, думаю больше чем 10 :) 

Даже интересно стало и думаю купить манометр по больше), а то на моём максимум 6 показывает.

ffb829b39830d92cd50c7c31087ccbe5.jpeg

Редукторы в любом случае установлены во всех квартирах от застройщика, думаю, что регулировать давление во всем доме не надо, сами недавно на 12 этаже столкнулись с низким напором именно холодной воды и подкручивали из-за этого редуктор. А вы попробуйте ваш редуктор полностью завернуть, он от этого изменит свои показания или нет? Такое ощущение что в нем что-то неисправно...


  • Сибиряк это нравится

#10 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:34

Discount , на Хонивелы уже в 2015 году часто слышал от продавцов, что качество ухудшилось. Только я не понял, как вы установили редуктор от исправного фильтра, если и фильтр, и редуктор у Хонивела- моноблок? Или Вы а ГВС на ХВС полностью переставили весь девайс?

#11 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:39

Редукторы в любом случае установлены во всех квартирах от застройщика, думаю, что регулировать давление во всем доме не надо, сами недавно на 12 этаже столкнулись с низким напором именно холодной воды и подкручивали из-за этого редуктор. А вы попробуйте ваш редуктор полностью завернуть, он от этого изменит свои показания или нет? Такое ощущение что в нем что-то неисправно...

Редукторы от застройщика это ещё то Г.... если не через год, дак через два потечёт. Спросил у инженеров, сказали что можете снять и установить свои....

Свой редуктор выкручивал как на минимум, так и на максимум. С давлением на выходе он справляется, выпускает то, которые я выставил, но после закрытия всех потребителей, давление растёт до предела. 
Вчера пробовал поменять местами редукторы и манометры с исправного фильтра. Результата нет, значит дело не в редукторе. редуктор исправный. 



#12 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:46

Discount , на Хонивелы уже в 2015 году часто слышал от продавцов, что качество ухудшилось. Только я не понял, как вы установили редуктор от исправного фильтра, если и фильтр, и редуктор у Хонивела- моноблок? Или Вы а ГВС на ХВС полностью переставили весь девайс?

Нет. не моноблок. Его можно приобрести отдельно, называется Honeywell D06F. Грубо говоря Honeywell собрали фильтр fk06 из редуктора D06F и колбы с фильтром.

Если посмотрите на фото, то чёрная крышка откручивается и редуктор с мембранной-клапоном вытаскивается и меняется. 

Насчёт качества, я читал что и другие производители грешат брком, те же FAR или ITAP... где то читал что мужик три раза менял редуктор FAR, и все три раза ему попадался брак :) тут либо санкции, либо китайцы)) ни кто не застрахован) 



#13 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 13:17

Discount , тогда остаётся, как Вы отметили, проблема в самом фильтре- забился или сломался.

#14 Mapycbka

Mapycbka

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 60
  • Имя:Мария

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 13:59

Думаю проблема совсем в другом, вы в начале темы говорили про этажность, 13 этаж, вот в другом доме у нас на 12 этаже замыкается водяной контур водоснабжения, и другой контур с 13 по 25 этаж, только обычно второй контур делают путем поднятия воды до верхнего этажа и уже с 25 этажа раздается по стоякам, но может быть у нас контур построен по аналогии с 1-12 этажем, то есть начиная с 13 давление завышают, чтобы на 24-25 этажах было в соответствии с нормой, а учитывая, что второй контур и так находится на большой высоте, то и давление у вас просто зашкаливает, но это, как говорится, вынужденная мера для нормального давления у ваших соседей. Позвоните в диспетчерскую 8-495-280-13-81 и попросите соединить с инженером вашего дома и он расскажет каким образом сделан контур, может проблема вовсе не в редукторах и фильтрах.


Сообщение отредактировал Mapycbka: 20 Октябрь 2017 - 14:00


#15 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 14:09

Думаю проблема совсем в другом, вы в начале темы говорили про этажность, 13 этаж, вот в другом доме у нас на 12 этаже замыкается водяной контур водоснабжения, и другой контур с 13 по 25 этаж, только обычно второй контур делают путем поднятия воды до верхнего этажа и уже с 25 этажа раздается по стоякам, но может быть у нас контур построен по аналогии с 1-12 этажем, то есть начиная с 13 давление завышают, чтобы на 24-25 этажах было в соответствии с нормой, а учитывая, что второй контур и так находится на большой высоте, то и давление у вас просто зашкаливает, но это, как говорится, вынужденная мера для нормального давления у ваших соседей. Позвоните в диспетчерскую 8-495-280-13-81 и попросите соединить с инженером вашего дома и он расскажет каким образом сделан контур, может проблема вовсе не в редукторах и фильтрах.

Буквально несколько минут назад разговаривал с ним :) Объяснил ему мою ситуацию, он ответил мол что два стояка (ванная и кухня) идут от одного водозабор, т.е. типа если проблема на одном стояка ХВС, то такая же проблема была бы и на другом...а как подают воду сверху или низу он говорил) но что то вылетело из головы) Вообщем я пока не знаю, что с этим делать, попробую полностью поменять фильтр.

В любом случае, фильтр honeywell fk06 1/2 aam по паспорту выдерживает давление до 25 бар, не думаю что с давлением в 8-9 бар он не может справится.... на других же стояках всё нормально. 


Сообщение отредактировал Discount: 20 Октябрь 2017 - 14:12


#16 Mapycbka

Mapycbka

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 60
  • Имя:Мария

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 14:35

А где вы покупаете Honeywell? Что то неожиданно захотелось поменять свои редуктора.



#17 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 20 Октябрь 2017 - 14:39

А где вы покупаете Honeywell? Что то неожиданно захотелось поменять свои редуктора.

Покупал в Синдике  :ag: , теперь уже там не купите, и мне не вернуть его, если бракованный)



#18 Discount

Discount

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 23
  • Имя:Александр

Отправлено 21 Октябрь 2017 - 22:24

Вообщем всё получилось. Дело было как я понял в самом корпусе редуктора. Что то там видимо было не так, или же прокладка, она мне показалась слишком уж узкой..... Короче когда установил рабочий фильтр вместе с редуктором, давление в статике стало держаться. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.


  • Сибиряк это нравится

#19 Mapycbka

Mapycbka

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 60
  • Имя:Мария

Отправлено 22 Октябрь 2017 - 21:49

Редуктора с манометрами и фильтром для воды продаются в ТЦ Изумрудный, что напротив, и стоят 2650 р для холодной и 2850 р для горячей, ну или 1000 р за обычный, какие стоят от застройщика.







Copyright © 2024 ЖК Изумрудные холмы