Это больше для офисов подходит, для дома мне точно не надо...С нашими вечными перебоями я бы вместо 3-х розеток под ПК, принтер, монитор итд всеж воткнул такую штуку
Проводка. Розетки. Выключатели.
#421
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:15
#422
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:22
Может вы и правы, но мне кажется обычные телики и настольные лампы которые будут использоваться в комнатах могут спокойно и без узо обойтись, у них же минимальное потребление..... Зачем на них узо?Так я про каждую конкретную розетку и не говорил. УЗО по правлилам ПУЭ и СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, устанавливают на групповую розеточную линию. На розеточных групповых линиях установлены автоматические выключатели. Они занимают места на 1 модуль. УЗО стандартное ходовое занимает 2 модуля щита. Если стандартные автоматы заменить на ходовые в употреблении УЗО. То места явно нужно в 2 раза больше. Значит щит маловат. Можно пойти другим путем 1 модульные автоматы заменить на 1 модульные УЗО но они неходовые и стоят дороже. И при этом встанет второй вопрос нулевой провод сейчас подключен на нулевую шину поскольку стоят автоматы. При установке 1 модульного УЗО нулевой провод групповых линий нужно заводить в УЗО. Значит нужно потрошить по новой щит переключая нулевые провода с нулевой шины на УЗО. И вот в этой процедуре возникает загвоздка. Провода уже отрезаны и стали короче не дотягиваются до УЗО. А главный сюрприз ещё впереди. По правилам провода наращивать запрещенно. Есть в продаже специальные гильзы для соединения проводов для наращивания. Но это на свой страх и риск. Поскольку причины пожаров не горение самих проводов, а их мест соединений. Поэтому экономия отложенная на далёкие перспективы, в данном конкретном случае обойдется дороже потом при переделывании.
Орентир для тех кто переделывает электрику по квартире.
Берите щит побольше чтобы было поле для маневра.
для студии и однокомнатной кв щит 24 модуля.
Двух комнатная и 3-х комнатная щит 36 модулей.
Для стандартных хотелок
3-х комнатная и 4-х щит 48 модулей.
Для замороченных хотелок.
написанное это прикидки из практики.
Цена щита не настолько велика, что-бы ломать себе голову как впихнуть не впихуемое, объем морского контейнера в спичечный коробок.
#424
Отправлено 07 Июнь 2016 - 15:09
letayte, Ну ночью ладно, все выключено, куда неприятнее, когда днем вылетает и все потухает)
Skazka, как сказать, как сказать, работаете так вот себе в своем кабинете и трах-бабах и нет работ)) У меня на полу стоит, места не просит)
БИП выручал не раз !! вещь нужная !!
#425
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:29
Может вы и правы, но мне кажется обычные телики и настольные лампы которые будут использоваться в комнатах могут спокойно и без узо обойтись, у них же минимальное потребление..... Зачем на них узо?
УЗО для других целей ставится.
- GENA это нравится
#426
Отправлено 07 Июнь 2016 - 17:59
Согласна, но пока там будет кабинет номинально..... Сын 11 -й будет уроки делать и я иногда по мелочи что-то.... В будущем конечно надо его купить. У меня в офисе был, и правда спасал не раз....letayte, Ну ночью ладно, все выключено, куда неприятнее, когда днем вылетает и все потухает)
Skazka, как сказать, как сказать, работаете так вот себе в своем кабинете и трах-бабах и нет работ)) У меня на полу стоит, места не просит)
А нормальный ИБП наверное тыс 5 стоит не меньше.... Пока в состоянии ремонта выглядет для меня лишней тратой (((((. Даже роскошью я бы сказала)))))
Я не сильно разбираюсь....Не знаю как правильно должно быть, нам эллектрики сказали можно так, мы и согласились. У них большой опыт работы, поэтому склонна была им довериться.....УЗО для других целей ставится.
#427
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:49
Я не сильно разбираюсь....Не знаю как правильно должно быть, нам эллектрики сказали можно так, мы и согласились. У них большой опыт работы, поэтому склонна была им довериться.....
Электрики многие в этом сами не разбираются. Чисто технически можно и на придохранителях собрать щит, и всё будет работать. Но это вопрос вашей безопасности. Если случиться беда и ударит током предохранитель может не перегореть автоматический выключатель не отключить. А вот автоматический выключатель с УЗО или диференциальный аппарат, заметит ток утечки и отключит напряжение в сети. Это конечно не 100 % панацея, но в большинстве случаев очень помогает.
С хорошей квалификацией электрика стало очень непросто найти. У многих большой опыт практической работы руками, но совсем нет опыта работы с ГОСТами и СНИПами и пожарными требованиями. И это приводит к просчетам которые потом трудно и дорого исправить. Именно по этой причине и делаются электропроекты для зданий.
Я понимаю, что времена трудные не все могут себе это позволить. Но выход есть. В сети можно найти типовые проекты электроснабжения квартир и сделать щит по нему с своей поправкой на ветер
- Koshka, Skazka и GENA это нравится
#428
Отправлено 02 Февраль 2017 - 00:57
Электрики многие в этом сами не разбираются. Чисто технически можно и на придохранителях собрать щит, и всё будет работать. Но это вопрос вашей безопасности. Если случиться беда и ударит током предохранитель может не перегореть автоматический выключатель не отключить. А вот автоматический выключатель с УЗО или диференциальный аппарат, заметит ток утечки и отключит напряжение в сети. Это конечно не 100 % панацея, но в большинстве случаев очень помогает.
С хорошей квалификацией электрика стало очень непросто найти. У многих большой опыт практической работы руками, но совсем нет опыта работы с ГОСТами и СНИПами и пожарными требованиями. И это приводит к просчетам которые потом трудно и дорого исправить. Именно по этой причине и делаются электропроекты для зданий.
Я понимаю, что времена трудные не все могут себе это позволить. Но выход есть. В сети можно найти типовые проекты электроснабжения квартир и сделать щит по нему с своей поправкой на ветер
Немного теории:
УЗО = защита только от тока утечки ( например пробил фазный провод на корпус - при утечки тока = дотронулся до корпуса = выключится) ставится в основном во влажных помещениях
ДИФ Автомат = УЗО + обычный автоматический выключатель - то есть два в одном
Автоматический выключатель - аналог старых пробок, но многоразового действия
Предохранители - самые чувствительные элементы, способные перегорать за доли секунд, в бытовом сегменте практически не применяются, в основном в цепях защиты серьезных электоцепей. Так, что шкаф собранный на предохранителях будет обеспечивать наибольшую защиту от КЗ, но не от токов утечки
Серьезность применения УЗО и ДИФ конечно раздута мировыми производителями данной техники, но жизни видимо спасает. Применение заземления практически может исключить токи утечки.
+ Необходимо приобретать данные агрегаты исключительно производства мировых лидеров в данной промышленности - ABB например - выпускаются в электромеханическом варианте, различных характеристик - A, AC. Применение дешевых вариантов - типа ИЕК, EKF и прочии - как правило электронный вариант исполнения, который может не срабатывать просто )
- Сибиряк это нравится
#429
Отправлено 04 Август 2017 - 00:11
Доброго вечера, подскажите пожалуйста, насколько безопасно наращивать уже уложенную проводку под варочную панель(плиту), если вывод из стены довольно короткий а плита предполагается в другом месте?
#430
Отправлено 04 Август 2017 - 00:20
Доброго вечера, подскажите пожалуйста, насколько безопасно наращивать уже уложенную проводку под варочную панель(плиту), если вывод из стены довольно короткий а плита предполагается в другом месте?
сделайте это соединение в распаечной коробке с применением клеммных зажимов и все будет ок!
#431
Отправлено 04 Август 2017 - 00:23
#432
Отправлено 04 Август 2017 - 00:36
1. обязательно в месте соединения распаячная коробка до которой можно добраться
2. обязательно применение клеммных зажимов рассчитанных на соответсвующий номинальный ток. скрутки запрещены!!!
3. клемные зажимы можно выбрать обычные винтовые, главное ном. ток его должен превышать ном. ток эл. плиты
все остальное = это не нужные заморочки, которые повышают надежность этой системы всего на 0,001 %
Сообщение отредактировал GENA: 04 Август 2017 - 00:38
#433
Отправлено 04 Август 2017 - 00:52
GENA , Сибиряк, Спасибо, думаю на что уговорить застройщика, т.к. сейчас вместо 1.3 метра кабеля по дизайн-проекту из стены выходит всего 0.3, а штробить под весь кабель они отказываются(чистовой ремонт готов)
Сообщение отредактировал AlMoVi: 04 Август 2017 - 00:53
#434
Отправлено 04 Август 2017 - 09:38
....... т.к. сейчас вместо 1.3 метра кабеля по дизайн-проекту из стены выходит всего 0.3,........
У меня вообще кабель для эл.плиты застройщик забыл провести
#435
Отправлено 04 Август 2017 - 13:09
У меня вообще кабель для эл.плиты застройщик забыл провести
косяк так косяк))) зато можно плиту поставить где захочется))) главное розеток побольше везде сделать, без согласований можно розетки кстати ставить где удобно? я не очень в этом деле разбираюсь пока.
#436
Отправлено 04 Август 2017 - 13:33
aesoem, да, размещение розеток ни с кем, кроме как с собой не нужно согласовывать. Единственное, что нельзя размещать розетки ближе чем на 60 см (по- моему) к источникам воды. И есть стандарты размещения розеток по высоте: 20 см от пола, в ванной- 110см, кухня (над столешницей)- 110см. Над прикроватной тумбой- 60 см. Выключатели же на высоте 90 см должны располагаться.
#437
Отправлено 04 Август 2017 - 14:05
По выключателям Олег, не правда Ваша. Если в квартире лилипуты живут, им простите с лесенкой ходить, чтобы свет включать?)))
Где Вы видел в домах с ремонтом выключатели на такой высоте? Если только "ЭТАЛОН" их так штампует в своей отделке...до этого ни разу не видел....
#438
Отправлено 04 Август 2017 - 14:10
aesoem, да, размещение розеток ни с кем, кроме как с собой не нужно согласовывать. Единственное, что нельзя размещать розетки ближе чем на 60 см (по- моему) к источникам воды. И есть стандарты размещения розеток по высоте: 20 см от пола, в ванной- 110см, кухня (над столешницей)- 110см. Над прикроватной тумбой- 60 см. Выключатели же на высоте 90 см должны располагаться.
это т.н. евростандарт - а так размещай как душе твоей угодно. Только для влажных помещений розетки с крышкой желательно, хотя бы полугерметичные
- Rhaegal и Сибиряк это нравится
#439
Отправлено 04 Август 2017 - 14:28
это т.н. евростандарт - а так размещай как душе твоей угодно. Только для влажных помещений розетки с крышкой желательно, хотя бы полугерметичные
розетка во влажных помещениях должна иметь IP-54 (не меньше) и подключена через УЗО (диф. автомат), это обязательно!
#440
Отправлено 04 Август 2017 - 14:29
По выключателям Олег, не правда Ваша. Если в квартире лилипуты живут, им простите с лесенкой ходить, чтобы свет включать?)))
Где Вы видел в домах с ремонтом выключатели на такой высоте? Если только "ЭТАЛОН" их так штампует в своей отделке...до этого ни разу не видел....
Во всех домах/квартирах, где дизайном и контролем ремонта занимались профессионалы дизайнеры- архитекторы или собственники разбирающиеся в том, где что должно быть по науке и стандартам выключатели будут расположены на такой высоте. А так, как выше сказал Сергей- где душе угодно и удобно. Например так: