#581 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 26 Апрель 2017 - 13:34

omph, как раз по причине, что гравитационный слив не сделать из-за удаленности блоков от канализации. Да и вообще, считаю что портить всю длину стены штробой для банального слива- моветон. А монтировать помпу, прокладывать по потолку слив в канализацию и т.д. и т.п.- не было желания, т.к. "овчинка выделки не стоит". Также, читал мнения, что при работе помпы слышны шумы от нее-  это тоже сказалось не в ее пользу. Меня не обламывает сливать воду из емкостей, которые установлены на балконе у выводов слива (их 2 в углах балкона). Для большей эстетики, когда руки дойдут до мебели на балконе, слив и емкости будут закамуфлированы искусственными растениями.


  • omph и Игорь15 это нравится

#582 Аристарх

Аристарх

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 540
  • Имя:Аристарх

Отправлено 26 Апрель 2017 - 15:11

omph, Да и вообще, считаю что портить всю длину стены штробой для банального слива- моветон. 

Рассмешили :-)

Аккуратно уложить слив в штробу, заштукатурить и заклеить обоями / плиткой / не важно чем - это моветон :-))))))

А поставить на балкон ведро / банку для сбора "отходов жизнедеятельности" кондея - это нормально :-))))))

Тем более что любая банка может переполниться и залить балкон.....

 

Про помпы - согласен полностью. Головняк.

Нужно просто заранее всё продумывать и вешать внутренние блоки как можно ближе к стоякам / санузлам.

Семь раз отмерь - один повесь!



#583 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 26 Апрель 2017 - 15:31

Аристарх, и как вы представляет провести слив из дальней комнаты двухкомнатной квартиры в канализацию по стене? Только по потолку, а тут нужна помпа. Это раз. Два- да, моветон! Делать горизонтально- нисходящую (!) штробу в стене допустимо только строителям "Эталона", которые таким образом испортили все стены укладывая эл.проводку. Хотя профессиональным считается наличие только вертикальных штроб на стенах (вся разводка на потолке или под стяжкой пола).

Что же до усмешек про ведро/банку- эх, видимо, Вы упустили те фото, которые как-то проскакивали здесь, на форуме, с самостоятельным дизайнерским оформлением этих емкостей.

Ну а вешать блоки ближе к стоякам/санузлам- no comments. Всегда думал, что их нужно вешать там, где они оптимально будут распределять холод. Так что Вы верно подметили-

 



 

Нужно просто заранее всё продумывать .........

Семь раз отмерь - один повесь!

:ag:


  • Матроскин и Игорь15 это нравится

#584 VKOFF

VKOFF

    счастливый МногоПАП

  • Активист
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 4 116
  • Адрес:И.Мерлушкина 1 (к8)
  • Имя:Виталий

Отправлено 26 Апрель 2017 - 17:40

Аристарх, и как вы представляет провести слив из дальней комнаты двухкомнатной квартиры в канализацию по стене? Только по потолку, а тут нужна помпа. Это раз. Два- да, моветон! Делать горизонтально- нисходящую (!) штробу в стене допустимо только строителям "Эталона", которые таким образом испортили все стены укладывая эл.проводку. Хотя профессиональным считается наличие только вертикальных штроб на стенах (вся разводка на потолке или под стяжкой пола).

Что же до усмешек про ведро/банку- эх, видимо, Вы упустили те фото, которые как-то проскакивали здесь, на форуме, с самостоятельным дизайнерским оформлением этих емкостей.

Ну а вешать блоки ближе к стоякам/санузлам- no comments. Всегда думал, что их нужно вешать там, где они оптимально будут распределять холод. Так что Вы верно подметили-

 

:ag:

 

интересно девки пляшут, у меня вся разодка "Вертикальная", но это также как раз не позволит сделать штробу горизонтальную, так как будет пересечение.



#585 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:11

Виталий, не хватит с меня горизонтальных штроб) Чтоб такая порнота, как после "Эталоновских" электриков осталась- все, что "горизонтально" и частичное "вертикально"- их рук дело (кроме штробы под слив). Электрика, блин, от застройщика. Все стены поперек попилили.

 

Скрытый текст



#586 Аристарх

Аристарх

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 540
  • Имя:Аристарх

Отправлено 26 Апрель 2017 - 20:31

Аристарх, и как вы представляет провести слив из дальней комнаты двухкомнатной квартиры в канализацию по стене? 

Никак не представляю - вешать нужно там, где удобно подводить коммуникации.

Если кондей правильно подобран по мощности, то без разницы на какой стене в комнате он висит - температура будет практически одинаковая по всему объёму помещения. Если же Вы хотите, чтобы кондей из одной комнаты охлаждал и коридор, и подсобку и санузел и ещё бог знает что - это самодеятельность. Так не делают.

Но противопоставить "Я ХОЧУ ЧТОБЫ БЫЛО ТАК" владельца квартиры практически нечего - вот и ляпают многие как попало...

 

Олег,

Эталонные электрики правил не читают и понятий не знают... вот и сделали проводку как попало :-)

Вы тоже забили на правила и понятия вешая внутренний блок далеко от санузла, хотя в начале ремонта никто не мешал Вам сделать "как надо"

Так что тут.... 1 : 1

 

Что касается ведра / банки, то никто меня не переубедит что решение это не профессиональное и пахнет сельской самодеятельностью.

Но оно в любом случае лучше откровенной гопоты, когда слив выводят просто на улицу...


  • omph это нравится

#587 omph

omph

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 594
  • Адрес:5.1 (IM 4)
  • Город:Червонаград
  • Имя:Double Alexander

Отправлено 27 Апрель 2017 - 00:01

Аристарх, подумал на досуге, проникся предложенным Вами ранее вариантом, с размещением внутреннего блока в нише (на стене между комнатой и санузлом). С выводом конденсата через стену напрямую в трубу канализации.

Смущает только расположение внешнего блока:

1). В довольно узкой нише. Не будет ли там "гулять ветер", отражаясь от боковых стен?

2). Над кроватью, расположенной в этой нише. По идее, воздушный поток не будет направлен прямо на кровать, так что не продует. В описании к сплит-системе, что я выбрал (Panasonic серии CS-ERKDW) много внимания уделено умным датчикам и всяким хитростям вроде "Холодного душа" - это когда поток холодного воздуха направляется над головами под потолок и потом плавно оседает. И всякое такое. Не знаете, будет ли это реально работать, особенно в условиях размещения блока в таком узком пространстве и прямо над объектом (телом =))? Корректно ли отработают датчики в этом случае? В описании сказано, про горизонтальный угол обзора датчиков в 120 градусов, что при размещении блока в нише перекрывает почти все простанство комнаты, где возможно движение, перемещения и т.д.

Screenshot from 2017-04-26 23-06-01.png


Сообщение отредактировал omph: 27 Апрель 2017 - 00:08


#588 Tatianka

Tatianka

    Местный

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 104
  • Адрес:б-р Космонавтов, д.1
  • Имя:Татьяна

Отправлено 27 Апрель 2017 - 00:28

Делали ремонт по уму и отвели конденсат в каналью... все смонтировали, трассу проложили, помпу предусмотрели, испытали на всех режимах, все было отлично... но когда замазали все это дело, поклеили обои, вызвали наладчика (специализированная фирма с договором, как положено и не косячники) и упс... кондей на высоких и средних оборотах "захлебывается", плюется через всю комнату хуже верблюда ((( конденсат проходит в минимальных объемах, видать передавили шланг... кондей есть, а эффекта мало... Вот лучше бы ведро было, чем так...

Сообщение отредактировал Tatianka: 27 Апрель 2017 - 00:32

  • Сибиряк, And и IvanLee это нравится

#589 jvo

jvo

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 79
  • Адрес:Изумрудные холмы
  • Город:Красногорск
  • Имя:Юлия

Отправлено 27 Апрель 2017 - 01:45

Аристарх, подумал на досуге, проникся предложенным Вами ранее вариантом, с размещением внутреннего блока в нише (на стене между комнатой и санузлом). С выводом конденсата через стену напрямую в трубу канализации.

Смущает только расположение внешнего блока:

1). В довольно узкой нише. Не будет ли там "гулять ветер", отражаясь от боковых стен?

2). Над кроватью, расположенной в этой нише. По идее, воздушный поток не будет направлен прямо на кровать, так что не продует. В описании к сплит-системе, что я выбрал (Panasonic серии CS-ERKDW) много внимания уделено умным датчикам и всяким хитростям вроде "Холодного душа" - это когда поток холодного воздуха направляется над головами под потолок и потом плавно оседает. И всякое такое. Не знаете, будет ли это реально работать, особенно в условиях размещения блока в таком узком пространстве и прямо над объектом (телом =))? Корректно ли отработают датчики в этом случае? В описании сказано, про горизонтальный угол обзора датчиков в 120 градусов, что при размещении блока в нише перекрывает почти все простанство комнаты, где возможно движение, перемещения и т.д.

attachicon.gifScreenshot from 2017-04-26 23-06-01.png

В этом случае и на кровать будет поток попадать, отражаясь от стен, а диван так и вовсе в "некомфорте" окажется. Не лучшее место. А что касается конденсата от блока, то с 1 кВт холодомощности может выделяться до 0.7 л/час конденсата 


  • omph это нравится

#590 Игорь15

Игорь15

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 1 596
  • Адрес:Бульвар Космонавтов 13
  • Город:Красногорск
  • Имя:Игорь

Отправлено 27 Апрель 2017 - 03:27

Что касается ведра / банки, то никто меня не переубедит что решение это не профессиональное и пахнет сельской самодеятельностью.

 

В любой квартире есть мусорные ведра (контейнеры). 

Или это это сельская самодеятельность?

Вы свой мусор направляете непосредственно в мусоропровод, исключив промежуточный контейнер?

Не вижу принципиальной разницы между мусором и водой из кондиционера.

 

P.S. Не забывайте про запятые.



#591 Sotnya

Sotnya

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 5 781
  • Адрес:Красногорск, бульвар Космонавтов, 1
  • Город:Красногорск
  • Имя:Ольга

Отправлено 27 Апрель 2017 - 09:52

Делали ремонт по уму и отвели конденсат в каналью... все смонтировали, трассу проложили, помпу предусмотрели, испытали на всех режимах, все было отлично... но когда замазали все это дело, поклеили обои, вызвали наладчика (специализированная фирма с договором, как положено и не косячники) и упс... кондей на высоких и средних оборотах "захлебывается", плюется через всю комнату хуже верблюда ((( конденсат проходит в минимальных объемах, видать передавили шланг... кондей есть, а эффекта мало... Вот лучше бы ведро было, чем так...

В смысле передавили шланг?
Если все правильно смонтировали, трассу сделали - то, может, проблема во внутреннем блоке? Или помпа слабовата? У меня у знакомых такая проблема была, причина - помпа была. Наладили и все ок.
Скажу за себя: у нас трёшка, вытянутая. Т.е. Вешать один блок у сан узла и пытаться так охладить самую дальнюю комнату, да ещё чтоб температура одинаковая была - дело гиблое.
В итоге: ставили несколько блоков. Плюс ещё оттого, что кому-то может быть холодно в квартире, кому-то - наоборот кондей в данный момент не нужен.
Весь конденсат выводили в канализацию, а это много и много метров.
Без помп тут не обойтись никак.
Все отлично, но звуки все же эти насосы делают. И мы не экономили, ставили норм оборудование.
Но по мне: лучше звук услышать раз в энное кол-во времени, нежели спать в жаре. Про "капать" на улицу - даже не обсуждается.
Балкон и бутылки-банки для слива не рассматривала изначально, так как хочу на балконе иметь только мягкие кресла и кальян. Никакого хлама больше. Да и балкон все равно ближе к кухне, т.е. далеко от комнат, пришлось бы штробить много(

#592 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 27 Апрель 2017 - 10:45

......

Вы тоже забили на правила и понятия вешая внутренний блок далеко от санузла, хотя в начале ремонта никто не мешал Вам сделать "как надо"

Так что тут.... 1 : 1

........

Впервые слышу о правилах и понятиях, что размещение внутреннего блока кондиционера должно быть близ санузла))) Это если только там, в санузле, в жар бросает, тогда да)

Как я не люблю повторять, но все же приходится, что в начале ремонта никто не мешал мне повесить блоки кондиционеров там, где мне нужно для комфортного распределения потоков.


  • Sotnya, IvanLee и Игорь15 это нравится

#593 omph

omph

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 594
  • Адрес:5.1 (IM 4)
  • Город:Червонаград
  • Имя:Double Alexander

Отправлено 27 Апрель 2017 - 17:42

Впервые слышу о правилах и понятиях, что размещение внутреннего блока кондиционера должно быть близ санузла))) Это если только там, в санузле, в жар бросает, тогда да)

Как я не люблю повторять, но все же приходится, что в начале ремонта никто не мешал мне повесить блоки кондиционеров там, где мне нужно для комфортного распределения потоков.

Олег, а как у Вас осуществляется ввод конденсата непосредственно в саму емкость для слива? Какой то гидрозатвор предусмотрен, или жидкость по шлангу тупо стекает в бутылку? ) Прочитал, что по науке с кондея необходимо делать слив, используя сифон с разрывом струи, дабы микроб не поднялся по шлангу во внутренний блок кондея и далее не смог распространить себя вовне. Это все относится к ситуации со сливом в канализацию прежде всего.



#594 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 27 Апрель 2017 - 18:06

omph, сами же и ответили на свой вопрос, что "разрыв струи" необходим как раз при сливе в канализацию. При банальном сливе в емкость- этого не требуется, потому как он, разрыв, и так там есть. И да, тупо стекает в емкость. Вывод слива у меня расположен низко- выходит из стены на высоте где-то 60 см. Сама же трубка слива почти до пола. Когда буду камуфлировать слив, тогда лишнее отрежу.


  • omph это нравится

#595 Аристарх

Аристарх

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 540
  • Имя:Аристарх

Отправлено 27 Апрель 2017 - 18:32

в начале ремонта никто не мешал мне повесить блоки кондиционеров там, где мне нужно для комфортного распределения потоков.

Олег, Уважаемый, поверьте на слово, что мне нет никакого дела до того, как Вы (или кто-то другой) распределяете потоки внутри собственной квартиры.

Это мне очень глубоко безразлично, НО ровно до того момента, пока последствия не начинают капать мне на голову (из выведенной на улицу трубки / из переполнившейся банки / из плохо закрытого крана и т.п.)

Ваша свобода заканчивается там, где начинается моя  :ad:


Сообщение отредактировал Аристарх: 27 Апрель 2017 - 18:33


#596 Аристарх

Аристарх

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 540
  • Имя:Аристарх

Отправлено 27 Апрель 2017 - 18:41

Аристарх, подумал на досуге, проникся предложенным Вами ранее вариантом, с размещением внутреннего блока в нише (на стене между комнатой и санузлом). С выводом конденсата через стену напрямую в трубу канализации.

Смущает только расположение внешнего блока:

1). В довольно узкой нише. Не будет ли там "гулять ветер", отражаясь от боковых стен?

2). Над кроватью, расположенной в этой нише. По идее, воздушный поток не будет направлен прямо на кровать, так что не продует. В описании к сплит-системе, что я выбрал (Panasonic серии CS-ERKDW) много внимания уделено умным датчикам и всяким хитростям вроде "Холодного душа" - это когда поток холодного воздуха направляется над головами под потолок и потом плавно оседает. И всякое такое. Не знаете, будет ли это реально работать, особенно в условиях размещения блока в таком узком пространстве и прямо над объектом (телом =))? Корректно ли отработают датчики в этом случае? В описании сказано, про горизонтальный угол обзора датчиков в 120 градусов, что при размещении блока в нише перекрывает почти все простанство комнаты, где возможно движение, перемещения и т.д.

Конечно лучше подробней расспросить производителя кондея о его особенностях и функциональности наворотов, но обычно во время сна кондей ставят на минимальную скорость - так меньше шума и меньше "гуляет ветер". Кроме того, чтобы не дуло на голову, можно зафиксировать шторки кондея таким образом, чтобы он дул максимально горизонтально.

Если у вас не будет плотных и наглухо закрытых шторок, то во всей комнате будет прохладно, тихо и безветренно.


  • omph это нравится

#597 Tatianka

Tatianka

    Местный

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 104
  • Адрес:б-р Космонавтов, д.1
  • Имя:Татьяна

Отправлено 27 Апрель 2017 - 19:58

[quote name="Sotnya" post="335442" timestamp="1493272335"]В смысле передавили шланг?
Если все правильно смонтировали, трассу сделали - то, может, проблема во внутреннем блоке? Или помпа слабовата? У меня у знакомых такая проблема была, причина - помпа была. Наладили и все ок.


В том то и дело, что пока не замазали все было нормально... а уж как они замазывали об этом история умалчивает, что теперь конденсат проходит, но чуть-чуть.
Может дело и в помпе, но умные люди сказали, что не в ней, а в дренаже...
Кстати ремонт делали эталоновские работяги по комплексной доработке квартир...

Сообщение отредактировал Tatianka: 27 Апрель 2017 - 20:02


#598 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 27 Апрель 2017 - 20:07

Аристарх, Вы своим занудством про слив закапали уже всех)
  • Игорь15 это нравится

#599 Катринка

Катринка

    Местный

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 212
  • Адрес:БК 13
  • Имя:Екатерина

Отправлено 27 Апрель 2017 - 23:21

Всем привет! Те, кто уже установил кондиционеры, подскажите, каким образом вы получили разрешения вешать внешние блоки кондиционеров на вент. фасады ваших домов? Инженер по эксплуатации в нашем доме говорит, что на вент. фасады вешать нельзя. А раз наш застройщик не предусмотрел специальные короба для внешних блоков при строительстве, то у нас остается один выход - вешать внешние блоки на лоджии и балконы. Но если лоджия застекленная, то по идее, внешний блок на неё вешать нельзя, для него нужна хорошая вентиляция. Или нужно постоянно держать открытыми окна на лоджии.. 



#600 omph

omph

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 3 594
  • Адрес:5.1 (IM 4)
  • Город:Червонаград
  • Имя:Double Alexander

Отправлено 28 Апрель 2017 - 00:29

Привет )

Вот это мне дал инженер. По факту, я никакого разрешения не получил. Просто прошла консультация с инженером, и была выдана мне эта бумага для ознакомления.


Сообщение отредактировал omph: 28 Апрель 2017 - 00:30