13 этаж
Добавлено позже (09 Июль 2018 - 10:51)
По недоделкам - основное, без учета еще по мелочи:
На момент осмотра квартиры установлено отсутствие готовности чистовой отделки, а также общестроительные работы выполнены с нарушением допусков СП и СНиП.
Полы: не выполнено устройство чистовых покрытий пола в помещениях, При этом цементно – песчаные стяжки с дефектами: вскрытые, продавленные участки, трещины, местные неровности свыше 0,5 см под двухметровым провило, не выполнены деформационные швы примыкания к наружным стенам здания – демферная лента.
Радиаторы отопления установлены с отклонениями допусков СП, отклонения по уровню, не соблюдены зазоры для конвекции.
Балкон: стяжка пола выполнена с дефектами, местами толщина менее 2 см
В санузле не установлено сантехническое оборудование, продавлена плитка на полу, в кромке плитки имеются зазоры и смещения. Провода внутренней проводки смонтированы с нарушениями – без гофры.
Подрозетники, диффузор вытяжки утоплены в стенах, установлены криволинейно.
Некачественно выполненные работы:
- установка окон без сплошного запенивания шва (примыкание к откосам)
- трубопроводы ГВС, ХВС, канализации испачканы шпатлёвкой, ц/п растворами
- выравнивание стен по периметру квартиры выполнены не на полную высоту помещения, а именно: просматривается кирпичная кладка наружных стен при примыкании к полу
Общие замечания:
- Испачканы строительной грязью элементы чистовой отделки, строительных конструкций: витражи заполнения балконной ниши, балконные рамы, кабель – каналы и датчики противопожарной системы (пожарной сигнализации), элементы запорной арматуры, не снята маркировка стеклопакетов
- Не отрегулированы оконные ручки
щас ещё бы найти где тут фотки приложить
Сообщение отредактировал Куница: 09 Июль 2018 - 11:54