#341 Kyzyaka

Kyzyaka

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 822
  • Адрес:Бульвар Космонавтов, 7
  • Имя:Ирина

Отправлено 12 Июль 2014 - 18:37

у вас 13 этаж7


Да, верно.

#342 Pava

Pava

    Бригадир всея Холмы

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 10 246
  • Адрес:Космонавтов, 4 Секция 2
  • Город:RedHillTown
  • Имя:Павел

Отправлено 12 Июль 2014 - 18:38

Да, верно.

ну таковы особенности разводки водоснабжения в домах, с 1 по 12 и на 12-м закольцовка и с 13 по 25-й


  • Kyzyaka это нравится

#343 Kyzyaka

Kyzyaka

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 822
  • Адрес:Бульвар Космонавтов, 7
  • Имя:Ирина

Отправлено 12 Июль 2014 - 18:45

ну таковы особенности разводки водоснабжения в домах, с 1 по 12 и на 12-м закольцовка и с 13 по 25-й


Спасибо! Действительно, странно было бы подумать, что на 12 этажей ниже нет холодной воды :)

#344 ElenaGeorgievna

ElenaGeorgievna

    Местный

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 223
  • Имя:Елена Георгиевна

Отправлено 12 Июль 2014 - 23:39

Павел, а что,  только ХВС делится по зонам? По сообщению  Kyzyaka, ГВС на этаже просто "выходит из потолка и уходит в пол". Для ГВС - один стояк сверху до низу на все 24 этажа?



#345 Uletel

Uletel

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 348
  • Адрес:Холмы
  • Имя:Админ

Отправлено 13 Июль 2014 - 00:00

Гвс закольцован, а хвс нет. Но колец два. 1-12 этажи и 13-25.
  • ElenaGeorgievna это нравится

#346 Kitty

Kitty

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 15
  • Имя:Kitty

Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 09:51

Доброе утро! Подскажите, может у кого есть такая проблема. Утром, после ночи, в ванной (совмещенная с туалетом) пахнет болотом. Смываю воду в унитазе, перестает пахнуть до следующего утра! Неужели это вода так пахнет застоявшаяся?



#347 Nomadoz

Nomadoz

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 21
  • Имя:Борис

Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 00:15

Привет всем!

Вопрос про правильную установку полотенцесушителя.

Первое фото - текущее положение дел, второе - предложение от УКшного сантехника.

attachicon.gif11111.jpg

attachicon.gif22222.jpg

Полотенчик хочу расположить на другой стене, над будущей инсталляцией (см. вторую картинку). УКшный сантехник говорит, что надо переваривать трубы (см. картинку), ибо по другому полотенчик будет все время холодным. Он прав, или таки гонит?...

За работу запросил 10 тыс.

Сделал вот так - сам без вызова сантехника... Из туалета фото пока не сделал, но там простой поворот на 90 градусов и вход в ванную. Полотенцесушитель почти в притык к углу, поэтому убирать в туалете как вам предлагает сантехник нецелесообразно...

 

post-1485-0-69548100-1415218504.jpg


Сообщение отредактировал letayte: 06 Ноябрь 2014 - 01:04
перевернул


#348 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:29

Набираясь знаний в водоразводке наткнулся на такую инфу (тем более актуально в свете использования НЕ металлических труб), как коррозия полотенцесушителя или отвода на него:

 

"Причины возникновения в системе отопления и водоснабжения блуждающих электротоков очень различны- начиная от отсутствия или неправильного заземления электроприпоров, напямую связаных со стояком полотенцесушителя, таких как стиральная машинка, электромагнитный фильтр, водонасос, заканчивая близостью железной дороги, трамвайных путей, разностью потенциалов и другое. Распространенной причиной возникновения электрокоррозии является разность потенциалов двух разных материалов в непосредственной билизости друг от друга, из-за обрезания металического заземленного стояка, удаление старой батареи с заменой на новый полотенцесушитель с использованием полипропиленой или металлопластовой подводки. В таком случае вы обрезаете заземление полотенцесушителя, потому что полипропилен и футорки металлопласта обрывают цепочку проводника земли, а вода в таком случае будет являться электролитом между сталью и нержавеющей сталью. Во избежание появления местной электрокоррозии, заземление полотенцесушителя необходимо и обязательно! Для этого необходимо восстановить "отрезанный" участок земли входа и обратки стояка (восстановить кольцевание) медной соединительной проволокой с полотенцесушителем."

 

Как итог:

корр 1.jpg корр 2.jpg

 

И, как сказано выше избежать это поможет соединение проволкой (не менее 10 кв.мм) ПС с отводом стояка. Форумчане, кто-либо озаботился этим вопросом?

 

 



#349 Uletel

Uletel

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 348
  • Адрес:Холмы
  • Имя:Админ

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:34


Форумчане, кто-либо озаботился этим вопросом?

Я так понимаю если у меня латунь и нержавейка - мне ничего землить не надо?



#350 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 15:57

Артем, как я понял из текста- данная коррозия характерна для ПС из нержавейки и стальных стояков если м/у ними идут НЕ мет.трубы Т.е. коррозия или самого отвода (от стояка)в месте соед. с  краном на ПС (как на фото) или коррозия самого ПС будет....


Сообщение отредактировал Сибиряк: 12 Ноябрь 2014 - 16:01


#351 Uletel

Uletel

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 348
  • Адрес:Холмы
  • Имя:Админ

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:11


коррозия или самого отвода (от стояка)в месте соед. с  краном на ПС

Мне кажется в этом месте не должна быть коррозия. Стояк же заземлён, а речь про не заземленные элементы. Нет?



#352 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:25

Как я понял- как раз по той причине, что стояк заземлен, а в случае, если ПС подключен ПП или сшит. полиэтиленом, то ПС остается без "земли".

Подробнее тут (много букв): http://youroomi.blogspot.ru/

Выдержка:

"Природа блуждающих токов кроется в разности потенциалов заземленных констукций в разных частях здания. Т.к. все металлические конструкции, должны иметь гальванический контакт с нулевым проводником во ВРУ (вводно распределительном уст-ве) или ГРШ (главном распределительном шкафу). Это называется системой уравнивания потенциалов. Для чего это делается - для того что бы взявшись за трубу и заземленное оборудование не получить удар током. Труба будет где то далеко иметь свое заземление, а, скажем, кухонная плита, в подвале дома свое и между этими 2 "землями" будет небольшая разница потенциалов, скажем 4-6В. При расчетах сопротивление человеческого тела принимается 1000 Ом. Таким образом получается ток 5мА, что чувствительно. При 50мА наступает фибриляция сердца, а 100мА убивает. Опасно не напряжение, а ток.

Описаны случаи, когда в ванной убила разность потенциалов в 4В. Теоретически, при правильном строительстве, разности потенциалов быть не должно. Но на практике по-другому. Где-то сварное соединение заменяют на сгоны и вносят дополнительное сопротивление, а где то вставляют кусок из металлопласта... Все это приводит к возникновению разности потенциалов в разных концах или этажах трубы, которая в конце и приводит к электрохимической коррозии. Электрохимическая коррозия особо злостно ведет себя с подземными коммуникациями, проходящими через грунты с разной кислотностью, или если где то рядом есть трамваи и поезда.

Проблема коррозии смесителей и полотенцесушителей именно в том и состоит, что к ним подходят пластиковые трубы. Стояк, конечно же, из металлических труб. Металлические трубы все заземлены, в новых домах через систему уравнивания потенциалов, в старых - в подвале к контуру заземления. При использовании пластиковых труб разрывается металлосвязь между трубами стояка и металлическим полотенцесушителем. Следовательно разрывается потенциал: на стояке у вас один - земля, на смесителе (полотенцесушителе) - другой. Такое явление Называется - разность потенциалов (физика за 8 класс). Между разными потенциалами появляется электро ток, при условии появления между ними проводника. Таким проводником и является текущая вода. При движении воды по трубам происхоит микротрение различных сред: воды и металла, а при трении возникает - напряжение! Т.е потенциал, тот что в стояке равен потенциалу земли (заземлено), а тот что в полотенцесушителе - сам по себе, а через воду между разными потенциалами и возникают "блуждающие токи", и, как следствие - коррозия.

Вода обладает отличной токопроводимостью. ВСЕ что вам НАДО СДЕЛАТЬ, - это обеспечить надежную металлическую связь между трубами стояка и металлическими оконечными устройствами (смесителем, полотенцесушителем). Проще говоря - заземлите свой полотенцесушитель на металлические трубы стояка и все блуждающие неприятности вас покинут тотчас, потенциал выравняется и току неоткуда и некуда будет течь."

 



#353 And

And

    Местный

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 186
  • Адрес:Бульвар Космонавтов, д.1
  • Имя:Андрей

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:46

Чтобы блуждающие токи  Вас  не беспокоили правильно нужно сделать так: от квартирного щита провести жёлто-зелёный провод согласно прилогаемой схемы к трубам, как требует ПУЭ раздел дополнительная система уравнивания потенциалов.

Как я понял- как раз по той причине, что стояк заземлен, а в случае, если ПС подключен ПП или сшит. полиэтиленом, то ПС остается без "земли".

Подробнее тут (много букв): http://youroomi.blogspot.ru/

Выдержка:

"Природа блуждающих токов кроется в разности потенциалов заземленных констукций в разных частях здания. Т.к. все металлические конструкции, должны иметь гальванический контакт с нулевым проводником во ВРУ (вводно распределительном уст-ве) или ГРШ (главном распределительном шкафу). Это называется системой уравнивания потенциалов. Для чего это делается - для того что бы взявшись за трубу и заземленное оборудование не получить удар током. Труба будет где то далеко иметь свое заземление, а, скажем, кухонная плита, в подвале дома свое и между этими 2 "землями" будет небольшая разница потенциалов, скажем 4-6В. При расчетах сопротивление человеческого тела принимается 1000 Ом. Таким образом получается ток 5мА, что чувствительно. При 50мА наступает фибриляция сердца, а 100мА убивает. Опасно не напряжение, а ток.

Описаны случаи, когда в ванной убила разность потенциалов в 4В. Теоретически, при правильном строительстве, разности потенциалов быть не должно. Но на практике по-другому. Где-то сварное соединение заменяют на сгоны и вносят дополнительное сопротивление, а где то вставляют кусок из металлопласта... Все это приводит к возникновению разности потенциалов в разных концах или этажах трубы, которая в конце и приводит к электрохимической коррозии. Электрохимическая коррозия особо злостно ведет себя с подземными коммуникациями, проходящими через грунты с разной кислотностью, или если где то рядом есть трамваи и поезда.

Проблема коррозии смесителей и полотенцесушителей именно в том и состоит, что к ним подходят пластиковые трубы. Стояк, конечно же, из металлических труб. Металлические трубы все заземлены, в новых домах через систему уравнивания потенциалов, в старых - в подвале к контуру заземления. При использовании пластиковых труб разрывается металлосвязь между трубами стояка и металлическим полотенцесушителем. Следовательно разрывается потенциал: на стояке у вас один - земля, на смесителе (полотенцесушителе) - другой. Такое явление Называется - разность потенциалов (физика за 8 класс). Между разными потенциалами появляется электро ток, при условии появления между ними проводника. Таким проводником и является текущая вода. При движении воды по трубам происхоит микротрение различных сред: воды и металла, а при трении возникает - напряжение! Т.е потенциал, тот что в стояке равен потенциалу земли (заземлено), а тот что в полотенцесушителе - сам по себе, а через воду между разными потенциалами и возникают "блуждающие токи", и, как следствие - коррозия.

Вода обладает отличной токопроводимостью. ВСЕ что вам НАДО СДЕЛАТЬ, - это обеспечить надежную металлическую связь между трубами стояка и металлическими оконечными устройствами (смесителем, полотенцесушителем). Проще говоря - заземлите свой полотенцесушитель на металлические трубы стояка и все блуждающие неприятности вас покинут тотчас, потенциал выравняется и току неоткуда и некуда будет течь."

 

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  КУП.pdf   27,82К   766 скачиваний

  • Сибиряк это нравится

#354 Сибиряк

Сибиряк

    Авторитет

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 7 799
  • Город:Красногорск
  • Имя:Олег

Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 17:15

AndElectric,

Ох, :bu: , спасибо за вложение КУП (в "Холмах" так и сделано), но если внимательне почитать текст, то там говориться как раз о том, что заземление на трубы проведено, а вот если ПС не будет связан эл. цепью с этими трубами (через мет. трубу или проводом)- то возможна эл. коррозия!



#355 Ivanmur

Ivanmur

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 6
  • Адрес:Мурманск
  • Имя:Сергей

Отправлено 05 Декабрь 2014 - 11:49

Форумчане, добрый день. Вопрос по водоснабжению. Как реализована подача воды в дома ИХ. По сточной системе или по циркуляционный системе ? Проблем с напором воды на последних этажах нет? Возможно, эта тема уже поднималась? перелопатил наш форум. пока не нашел.

#356 Vision

Vision

    ⌛ Loading...

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 8 908
  • Адрес:б-р Космонавтов, 6, секция 1
  • Город:Красногорск
  • Имя:Алексей

Отправлено 05 Декабрь 2014 - 11:52

Форумчане, добрый день. Вопрос по водоснабжению. Как реализована подача воды в дома ИХ. По сточной системе или по циркуляционный системе ? Проблем с напором воды на последних этажах нет? Возможно, эта тема уже поднималась? перелопатил наш форум. пока не нашел.

 

Вроде как сверху вниз подача воды, так что с этим проблем нет.

Но с напором все равно были проблемы у людей, обсуждалось на форуме.



#357 Marlis

Marlis

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 2
  • Адрес:Бульвар Космонавтов д.6
  • Имя:Вера

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 01:21

Всем доброй ночи! Только начинаем ремонт в 12 корпусе, пожалуйста подскажите телефоны проверенных и недорогих сантехников и примерную стоимость работ. Надо сделать разводку по однушке (5 точек - душ кабинка, раковина в ванной, стиралка, туалет и раковина на кухне и вывести полотенцесушитель в ванную). Заранее спасибо) 



#358 Andr

Andr

    ---

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 6 733
  • Адрес:секция 6
  • Имя:Андрей

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 01:59

с чего бы им быть недорогими, если они проверенные?

лучше местных приглашайте - они недешовые, зато строили объект, с нюансами собаку съели + всегда здесь и если что всегда устранят и прочее.


Сообщение отредактировал Andr: 23 Декабрь 2014 - 01:59


#359 Marlis

Marlis

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 2
  • Адрес:Бульвар Космонавтов д.6
  • Имя:Вера

Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:49

Я имею ввиду адекватный прайс. Полистала форум и видела, что многие не в восторге от цен местных сантехников...

#360 MashereD

MashereD

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPip
  • Cообщений: 508
  • Имя:Мария

Отправлено 20 Январь 2015 - 18:43

не могут установить счётчики на воду.

всю неделю после НГ праздников переносили сроки, в конце недели сказали - приборы закончились.

говорят теперь приборы будут только в конце января.

у кого так было?